علیرضا باقری

خطای 1705-Slot # Drive Array – Please replace Cache Module Super-Cap در سرور HP

سلام خدمت دوستان گرامی ..

در ILO سرور Hp G8 این پیام نمایش داده میشه .مشکل چی هست آیا ربطی به باتری کنترلر داره؟

خطای 1705-Slot # Drive Array – Please replace Cache Module Super-Cap در سرور HP

در قسمت log هم این پیام رو نشون میده..

خطای 1705-Slot # Drive Array – Please replace Cache Module Super-Cap در سرور HP

این سوال 1 پاسخ دارد.
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
محمد نصیری

سلام ، ممنون میشم مسائل مربوط به سخت افزار رو حتما در جزیره سخت افزار مطرح کنید ، من منتقلش می کنم اینبار ، مشکل شما از باتری SMART Storage شما هست که باید تعویض بشه ، یا به مشکل خورده یا در شرف به مشکل خوردن هست ...

توسینسو آینده دنیا رو میسازه ... اگر تو هم بهش پیوند بخوری ... شروع کن یاد بده هر چیزی که بلدی رو ... دنیا همینجور تغییر می کنه

سلام

بله ، حتما

ممنون که یادآوری کردید.

اگر تعویض این باتری یه کم دیر انجام بشه مشکلی به وجود نمیاره؟

محمد نصیری

به هر حال باید بهش رسیدگی بشه ، ولی باتری ماژول کش هست ! یه دفعه دیدید تنظیمات RAID شما پرید ! رسیدگی کنید تا مشکل نوسان برق نخوردید یا یه چنین مشکلاتی ..

توسینسو آینده دنیا رو میسازه ... اگر تو هم بهش پیوند بخوری ... شروع کن یاد بده هر چیزی که بلدی رو ... دنیا همینجور تغییر می کنه

مهندس Cashe Module چی هست؟ آیا باتری و این cashe Module دوتا سخت افزار مجزا هستند؟

محمد نصیری

Cache Module که یک بورد سخت افزاری هست ، باتریش بصورت جدا میخوره بهش توی تصویر زیر جفتشون مشخصه :

کش ماژول و باتری سرور HP

توسینسو آینده دنیا رو میسازه ... اگر تو هم بهش پیوند بخوری ... شروع کن یاد بده هر چیزی که بلدی رو ... دنیا همینجور تغییر می کنه
  • انتخاب شده به عنوان جواب توسط 1 نفر
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره تابستانه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....